Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und Risiken der Dämmung einer zweischaligen Mauer (Baujahr 1973) mit PU-Schaum. Mehrere Nutzer raten aufgrund von Bedenken hinsichtlich Wasserdampfdiffusion, Ausdehnung des Schaums und möglicher Bauschäden davon ab. Alternativen wie Perlite werden kurz angesprochen, aber auch die Frage aufgeworfen, ob eine Dämmung in diesem Fall überhaupt notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
PU-Schaum in zweischaligem Mauerwerk: Dämmung, Risiken & Alternativen?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung des unbelüfteten Hohlraums in zweischaligem Mauerwerk aus den 1970er-Jahren mit PU-Schaum – dies verletzt bauphysikalische Grundprinzipien und ist nach DINAbk. 4108-3 ausdrücklich untersagt.
🔴 KRITISCH: Die unbelüftete Luftschicht (1,5–2 cm) erfüllt eine kapillare Entkopplungs- und Drainagefunktion – ihr Verschluss durch PU-Schaum führt zu massiver Feuchtespeicherung, Kondensatbildung und dauerhaften Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme im Hohlraum erfordert vorab eine hygrothermische Jahresberechnung (z. B. mit WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – pauschale Dämmstoffempfehlungen ohne Berechnung sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Als einzige denkbare Alternativen gelten ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive, luftdurchlässige Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle mit Hinterlüftungskonzept, Perlite oder spezielles Mineralschaumgranulat) – jedoch nur bei nachgewiesener Funktionsfähigkeit der Hinterlüftung.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich beurteile die Verwendung von PU-Schaum zur Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks kritisch.
🔴 Gefahr: PU-Schaum kann die Wasserdampfdiffusion behindern, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann. Dies ist besonders in einem unbelüfteten Zwischenraum problematisch.
Ich empfehle, vor der Einbringung von PU-Schaum die Wasserdampfdiffusionsdurchgängigkeit der verwendeten Materialien (Klinker, Poroton, PU-Schaum) zu prüfen und von einem Fachmann berechnen zu lassen. Achten Sie auf einen möglichst geringen Diffusionswiderstand des Dämmmaterials.
Als Alternative zu PU-Schaum empfehle ich Ihnen, folgende Dämmstoffe in Betracht zu ziehen:
- Mineralwolle
- EPS-Granulat (expandiertes Polystyrol)
- Perlite
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die beste Dämmstoffwahl für Ihr spezifisches Mauerwerk zu treffen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wohnhaus aus dem Baujahr 1973 mit einem zweischaligen Mauerwerk, bestehend aus 17,5 cm Hochlochziegel und 11,5 cm Klinker, sowie einer unbelüfteten Luftschicht von 1,5 bis 2 cm. Der Eigentümer plant, diesen Hohlraum im Zuge des Fensteraustauschs mit PU-Schaum (Polyurethan) auszuschäumen, um die Wärmedämmung zu verbessern. Diese Maßnahme ist aus bauphysikalischer Sicht jedoch mit erheblichen Risiken verbunden und wird von Fachleuten in der Regel abgelehnt.
🔴 Gefahr: Die unbelüftete Luftschicht dient als kapillare Entkopplung und als Drainageebene für eventuell eindringende Feuchtigkeit. Ein vollständiges Ausschäumen mit PU-Schaum unterbricht diesen Feuchtetransport und kann zu massiven Feuchteschäden an der Innenschale führen. PU-Schaum ist zudem dampfdicht, was die Diffusion von Wasserdampf aus dem Innenraum blockiert und zu Tauwasserausfall im Mauerwerk führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum eine geeignete Dämmung für diesen Zwischenraum sei, ist fachlich falsch. Die Luftschicht hat eine wichtige bauphysikalische Funktion, die durch das Ausschäumen zerstört wird. Zudem ist PU-Schaum nicht diffusionsoffen und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Setzungen und Rissen führen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Alternative wäre die Verwendung von speziellen Einblasdämmstoffen wie Zellulose, Mineralschaumgranulat oder Perlite. Diese Materialien sind diffusionsoffen, kapillaraktiv und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Vor einer solchen Maßnahme ist jedoch zwingend eine bauphysikalische Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Ausschäumung mit PU-Schaum durch. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse des Bestands. Lassen Sie prüfen, ob eine Einblasdämmung mit diffusionsoffenen Materialien möglich ist. Planen Sie zudem eine fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlüsse, um Wärmebrücken zu vermeiden.
KI-Analyse (Qwen)
Die geplante Ausschäumung des unbelüfteten Hohlraums in zweischaligem Mauerwerk aus den 1970er-Jahren mit Polyurethan-Schaum stellt ein erhebliches, langfristig schädigendes Risiko dar, da die Konstruktion ursprünglich für eine diffusionsoffene, luftdurchlässige Hinterlüftung ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: PU-Schaum verschließt den Hohlraum vollständig und verhindert jeglichen Feuchtetransport – sowohl nach außen als auch nach innen – was zu massiver Kondensatbildung, dauerhafter Feuchtespeicherung im Mauerwerk und schließlich zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen und mikrobiellem Befall (Schimmel) führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffener Innenwand (Hochlochziegel) und diffusionssperrender Außenwand (Klinker) wird durch den PU-Schaum zu einer diffusionshemmenden Barriere, die Feuchte im Kern der Konstruktion einkapselt – ein klassisches "Sandwich-Kondensat"-Szenario mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum in diesem Kontext "einfach" als Dämmung eingesetzt werden darf, ist fachlich falsch; die DIN 4108-3 und die Bauschädenforschung (z. B. IBR, Fraunhofer IBP) verbieten ausdrücklich die Verfüllung unbelüfteter Hohlräume in zweischaligem Mauerwerk mit geschlossenzelligen, nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie mineralische Hinterlüftungssysteme, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten mit Hinterlüftung) oder eine fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem, luftdurchlässigem Dämmstoff (z. B. spezielle Mineralwolle mit Hinterlüftungskonzept) sind unter Einhaltung der bauphysikalischen Regeln möglich – aber nur bei Vorliegen einer funktionsfähigen Hinterlüftung.
❌ Widerspruch: Die Frage nach der "Wasserdampfdiffusionsdurchgängigkeit" des PU-Schaums ist irreführend: selbst "offenzelliger" PU-Schaum ist im eingebauten Zustand nicht diffusionsoffen genug für diese Konstruktion – entscheidend ist nicht die Materialkennzahl allein, sondern das gesamte hygrischen Verhalten des Wandquerschnitts im Jahresverlauf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) und einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung – eine pauschale Ausschäumung ist nicht zulässig und gefährdet die Bausubstanz nachhaltig.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PU-Schaum im unbelüfteten Hohlraum zweischaligen Mauerwerks aus den 1970er-Jahren grundsätzlich ungeeignet und gefährlich ist.
- Alle benennen Feuchtigkeitsstau, Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden als zentrale Risiken.
- Alle fordern eine fachliche Vorab-Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater – keine Eigenentscheidung.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI erwägt PU-Schaum grundsätzlich als prüfenswert („bei Berechnung“), während DeepSeek und Qwen eine Ausschäumung gänzlich ablehnen – auch bei Berechnung – und explizit auf die DIN-Nichtzulässigkeit hinweisen.
- GoogleAI listet EPS-Granulat als Alternative, Qwen verweist dagegen auf dessen Notwendigkeit einer funktionsfähigen Hinterlüftung – damit ist EPS-Granulat bei unbelüfteter Konstruktion ebenfalls nicht zulässig.
➕ Ergänzung:
- Qwen liefert den präzisesten fachlichen Bezug: Verweis auf DIN 4108-3, „Sandwich-Kondensat“-Szenario und Notwendigkeit einer WUFI-Simulation – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur allgemein als „bauphysikalische Berechnung“ genannt.
- DeepSeek betont die Drainagefunktion der Luftschicht stärker als die anderen beiden und nennt „Zellulose“ als zusätzliche Alternative – allerdings ohne die entscheidende Einschränkung der Hinterlüftung.
❌ Widerspruch:
- GoogleAI suggeriert, dass „geringer Diffusionswiderstand“ des Dämmstoffs eine PU-Schaum-Anwendung eventuell ermöglichen könnte – Qwen widerspricht klar: selbst „offenzelliger“ PU-Schaum ist in diesem System nicht ausreichend diffusionsoffen; das Gesamtverhalten des Wandquerschnitts im Jahresverlauf ist entscheidend – und nicht die Materialkennzahl allein.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: PU-Schaum ist in diesem Fall **absolut unzulässig**, unabhängig von Materialkennwerten oder vermeintlich „optimierten“ Varianten. Der Hinweis auf DIN 4108-3 und WUFI-Prüfung (Qwen) stellt die höchste fachliche Sicherheitsstufe dar.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens PU-Schaum als Dämmung im unbelüfteten Hohlraum ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen PU-Schaum ab – aber Qwen und DeepSeek begründen dies mit verbindlichen Normen und bauphysikalischen Mustern, während GoogleAI einen (fachlich unzulässigen) Spielraum andeutet. Der KI-Konsens folgt der strengeren, normkonformen Einschätzung. Grundfunktion der Luftschicht ✅ Konsens Alle KIs stimmen darin überein, dass die 1,5–2 cm Luftschicht kapillare Entkopplung und Feuchtedrainage leistet – ihr Verschluss ist bauphysikalisch nicht vertretbar. Größtes Risiko ✅ Konsens Alle benennen Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk als zentrale Gefahr, mit Folgen wie Kondensat, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Schimmel. Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle fordern eine Vorab-Analyse durch Bauphysiker oder Energieberater – Qwen konkretisiert diese als WUFI-basierte hygrothermische Simulation und Vor-Ort-Begutachtung. Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt EPS-Granulat und Mineralwolle, DeepSeek Zellulose und Perlite, Qwen verweist nur auf kapillaraktive, luftdurchlässige Systeme mit nachgewiesener Hinterlüftung. Der Konsens lautet: Nur Materialien mit nachgewiesener Diffusions- und Kapillaraktivität sind denkbar – aber nur bei funktionierender Hinterlüftung, die bei der vorliegenden Konstruktion nicht gegeben ist. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausschäumung mit PU-Schaum unter keinen Umständen. Eine Einblasdämmung ist nur nach erfolgreicher bauphysikalischer Vorprüfung (inkl. WUFI) und bei klarem Nachweis einer funktionsfähigen Hinterlüftung denkbar – andernfalls sind alternative Sanierungskonzepte (z. B. äußere Dämmung oder innen liegende, diffusionsoffene Systeme mit Feuchtespeicherfähigkeit) zu prüfen.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk durch PU-Schaum Dauerhafte Schädigung der Hochlochziegel-Innenschale, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen Gesundheitsgefahren für Bewohner, Mietminderung, rechtliche Haftung des Eigentümers 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 und Gebäudeenergiegesetz (GEG) Ablehnung von Fördermitteln, Rückbauauflagen, Haftung bei Schadensfällen 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen und Rissbildung im PU-Schaum Wärmebrücken, Verlust der Dämmwirkung, Luft- und Feuchteleckagen 🔴 Risiko Irreversible Zerstörung der bauphysikalischen Funktion der Wand Keine spätere Korrektur ohne aufwendigen Abriss, erhebliche Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte hygrothermische Voranalyse (z. B. WUFI) Vermeidung von Schäden, sichere Entscheidungsgrundlage, Förderfähigkeit, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einbau kapillaraktiver Dämmstoffe bei nachgewiesener Hinterlüftung Verbesserte Energieeffizienz bei Erhalt der Bausubstanz und gesundem Raumklima ✅ Chance Integration der Dämmmaßnahme in Fensteraustausch Kosteneinsparung durch Synergieeffekte, gleichzeitige Sanierung von Wärmebrücken ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, frühzeitige Erkennung von Alternativlösungen (z. B. äußere Dämmung) ✅ Chance Aufklärung über bauphysikalisch korrekte Sanierung im Bestand Langfristige Kompetenzsteigerung, bessere Entscheidungen bei künftigen Sanierungen Orientierungshilfen
- Keine PU-Schaum-Ausschäumung durchführen: Unterlassen Sie jegliche Verfüllung des Hohlraums mit PU-Schaum – dies ist bauphysikalisch nicht zulässig und schädigt die Bausubstanz nachhaltig.
- Expertise einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599) mit einer hygrothermischen Simulation (WUFI) und einer Vor-Ort-Begutachtung – nicht mit einem bloßen „Dämmstoffvergleich“.
- Hinterlüftung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachmann klären, ob die bestehende Luftschicht tatsächlich funktionsfähig ist – ggf. sind kleinste Öffnungen am oberen und unteren Wandabschluss (Abluft- und Zuluftöffnungen) notwendig, um eine kapillaraktive Einblasdämmung zu ermöglichen.
- Baugutachten anfordern: Bitten Sie um ein schriftliches Gutachten, das detailliert darlegt, ob eine Hinterlüftung vorhanden ist und ob Einblasdämmung bauphysikalisch tragbar ist – dieses Gutachten ist Grundlage für Förderanträge und Haftungsabsicherung.
- Fördermittel abklären: Prüfen Sie bei der KfW, ob alternative Sanierungskonzepte wie äußere Wärmedämmung oder Innendämmung mit Calciumsilikatplatten förderfähig sind – oft sind diese sicherer und langfristig wirtschaftlicher.
- Fensteranschlüsse fachgerecht sanieren: Nutzen Sie den Fensteraustausch, um Wärmebrücken an den Anschlussfugen mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Anschlussband-Systemen zu dämmen – das ist effektiver und risikoärmer als Hohlraumbefüllung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Wasserdampfdiffusion
- Die Wasserdampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen mit einem Zwischenraum. Dieser Zwischenraum kann zur Dämmung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Vormauerschale.
- PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der durch Aufschäumen entsteht. Er hat eine gute Wärmedämmwirkung, ist aber wenig diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polyurethan.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist diffusionsoffen und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Glaswolle, Steinwolle.
- EPS-Granulat
- EPS-Granulat (expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff aus kleinen Polystyrolkügelchen. Es ist diffusionsoffen und leicht zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polystyrol.
- Perlite
- Perlite ist ein Dämmstoff aus vulkanischem Glas. Es ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, vulkanisches Glas.
- Kerndämmung
- Die Kerndämmung ist eine nachträgliche Dämmung des Zwischenraums eines zweischaligen Mauerwerks. Sie verbessert den Wärmeschutz des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Dämmstoff, Wärmedämmung.
Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet Wasserdampfdiffusionsdurchgängigkeit?
Die Wasserdampfdiffusionsdurchgängigkeit beschreibt, wie gut Wasserdampf durch ein Material hindurchtreten kann. Ein hoher Wert bedeutet eine gute Durchlässigkeit, ein niedriger Wert eine geringe Durchlässigkeit. Bei der Dämmung ist es wichtig, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Risiken birgt PU-Schaum in zweischaligem Mauerwerk?
PU-Schaum kann die Wasserdampfdiffusion behindern, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann. Zudem kann er bei unsachgemäßer Anwendung die Hinterlüftung des Mauerwerks beeinträchtigen. - Welche Alternativen gibt es zu PU-Schaum?
Als diffusionsoffenere Alternativen bieten sich Mineralwolle, EPS-Granulat oder Perlite an. Diese Materialien ermöglichen einen besseren Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. - Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für mein Mauerwerk?
Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Eigenschaften Ihres Mauerwerks analysieren und Ihnen den passenden Dämmstoff empfehlen. - Was ist bei der Dämmung eines Hauses aus den 1970er Jahren zu beachten?
Bei Häusern aus den 1970er Jahren ist es besonders wichtig, die vorhandene Bausubstanz und die bauphysikalischen Eigenschaften zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend, um Schäden zu vermeiden. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Ich rate davon ab, die Dämmung selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk?
Feuchtigkeitsprobleme können sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen oder einen muffigen Geruch äußern. Bei Verdacht sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei zweischaligem Mauerwerk?
Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und das Mauerwerk trocken zu halten. Eine Beeinträchtigung der Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Themen
- Kerndämmung nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Einbauverfahren für die Kerndämmung. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Eigenschaften. - Energieberatung für Altbauten
Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für Altbausanierungen. - Wasserdampfdiffusion und ihre Bedeutung für die Bauphysik
Erläuterung der Wasserdampfdiffusion und ihrer Auswirkungen auf die Bausubstanz.
-
Was
-
Luftschicht im Mauerwerk: Welchen Zwischenraum meinen Sie?
-
PU-Schaum vs. Perlite: Dämmung der Luftschicht im Altbau?
Nanu KHR?
So wortkarg habe ich Sie ja noch nie erlebt.
Mich tät auch schon interessieren, ob man sich dieses Ekelzeugs antun sollte, oder besser Perlite einsetzen, oder bei diesem Minispalt vielleicht gar nichts machen sollte; und wenn, dann "warum".
Beste Grüße -
Kerndämmung: PU-Schaum für komplette Luftschicht im Mauerwerk?
Komplette Luftschicht ...
Ich meinte die komplette Luftschicht in der Außenwand ausschäumen zu wollen. Bzgl. des Perlite kann ich mir bei einem fertig erstellten Haus nicht vortsellen, wie man das bei der schmalen Luftschicht von ca. 1.5 bis 2 cm da rein bekommen soll (Einblasen geht erst ab mindestens 3 cm). Deshalb die Frage: PU-Schaum? -
🔴 PU-Schaum: Risiken bei Dämmung zweischaliger Mauern!
Wozu PURAbk.?
Bloß die Finger weg von dem Zeug! Wie wollen Sie denn das praktisch überhaupt machen? Denken Sie mal dran, wie sich das Zeug ausdehnt, das haut Ihnen die Ziegel raus.
Davon abgesehen, ist die Luftschicht ja stehend, und damit auch schon Dämmung. PUR wäre im wahrsten Sinne rausgeschmissenes Geld.
Abgeshen davon kann das ohne bauphysikalische Voruntersuchung zu mächtig Ärger führen. -
Dämmung mit PU-Schaum? – Besser bleiben lassen!
-
Herr/Frau Lappe?
Was meinten Sie jetzt damit? -
Zweischaliges Mauerwerk: Luftschicht nicht mit PU-Schaum füllen!
Bei diesem Aufbau wird sich der damalige Bauherr ...
sicher etwas gedacht haben. Stehende Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Schäumen Sie mal probehalber eine verschlossene Tupperdose aus, durch ein kleines Loch natürlich. So könnte hinterher Ihre Außenwand aussehen. 😉
Ich würde das auch so lassen. Fensterrahmen gut abdichten, damit keine Feuchtigkeit in den Zwischenraum kommt. -
PU-Schaum in Luftschicht? – Fassungslosigkeit im Forum
-
PU-Schaum als Dämmung: Warum ist es im Altbau sinnlos?
warum auch?
Ich sehe noch immer den Sinn nicht, denn PURAbk.-Schaum ist letztendlich auch nur eine stehende Luftschicht. Abgesehen davon: man kann diesen technisch nur als "Rahmen" um die Fensteröffnung einspritzen, und daher meine Frage oben: was soll's (da) bringen?
Hallo Herr Ulrich!
Neulich hörte ich ein Zitat von irgendwem im Fernsehen, der da sagte: Entschuldigen Sie meine lange Antwort. Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre sie kürzer ausgefallen.
Ich werde versuchen danach zu handeln, sonst ist die Festplatte von Herrn Dr. Partsch bald voll ... -
Luftschicht-Dämmung: Konvektion vs. 'stehende' Luftschicht?
"Stehende" Luftschicht?
Tag zusammen,
da hier ständig die "stehende Luftschicht" in den Raum gestellt wird, drängt sich mir doch schon wieder eine Frage auf: Wieso schütten sich die Leute Perlite in den Luftspalt, wenn sie hinterher doch wieder nur eine stehende Luftschicht haben? Ist nicht eine einfache Luftschicht von Konvektion geplagt und niemals "stehend"? Von daher verstehe ich das Ansinnen schon, lediglich die Mittel sind absolut ungeeignet. Beste Grüße -
Konvektion in Luftschicht: Ab wann wirkt sie sich aus?
Konvektion ...
wirkt sich erst ab ca. 2 cm richtig aus. Deshalb macht es evtl. schon Sinn, eine 7 cm Luftschicht mit Perlite zu füllen.
Gruß Roland -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PU-Schaum im zweischaligen Mauerwerk: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und Risiken der Dämmung einer zweischaligen Mauer (Baujahr 1973) mit PU-Schaum. Mehrere Nutzer raten aufgrund von Bedenken hinsichtlich Wasserdampfdiffusion, Ausdehnung des Schaums und möglicher Bauschäden davon ab. Alternativen wie Perlite werden kurz angesprochen, aber auch die Frage aufgeworfen, ob eine Dämmung in diesem Fall überhaupt notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 PU-Schaum: Risiken bei Dämmung zweischaliger Mauern! warnt eindringlich vor der Verwendung von PU-Schaum ohne bauphysikalische Voruntersuchung, da dies zu erheblichen Problemen führen kann. Die unkontrollierte Ausdehnung des Schaums könnte sogar die Ziegel beschädigen.
🔴 Risiko: Das Ausbringen von PU-Schaum in eine bestehende Luftschicht kann zu unvorhersehbaren Problemen führen, da die Luftzirkulation behindert wird und Feuchtigkeit eingeschlossen werden kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, wie im Beitrag Zweischaliges Mauerwerk: Luftschicht nicht mit PU-Schaum füllen! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, von der Dämmung mit PU-Schaum abzusehen und stattdessen die Fensterrahmen gut abzudichten, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Vor einer Dämmung sollte eine umfassende bauphysikalische Untersuchung durchgeführt werden, um mögliche Risiken zu minimieren. Siehe auch: Dämmung mit PU-Schaum? – Besser bleiben lassen!
✅ Empfehlung: Einige Nutzer schlagen vor, die Luftschicht so zu belassen, da stehende Luft bereits eine gewisse Dämmwirkung hat. Alternativ könnte Perlite als Dämmstoff in Betracht gezogen werden, wobei jedoch die geringe Breite der Luftschicht (1,5 bis 2 cm) die Einbringung erschwert. Beachten Sie hierzu den Beitrag Luftschicht-Dämmung: Konvektion vs. 'stehende' Luftschicht?.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PU-Schaum, Mauerwerk, Dämmung, Kerndämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- … Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmemissionen. Dies kann durch Dämmung, Schwingungsdämpfung oder die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien erreicht werden.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Lärmschutz, Geräuschdämmung, Akustik …
- … Kann man die Lautstärke eines Rührwerks nachträglich reduzieren?[br]Ja, durch Schallschutzmaßnahmen wie die Dämmung des Lagerraums oder die Verwendung von schwingungsdämpfenden Materialien. Auch die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Gartenbau, Bauplanung, Statik, Kellerbau, Mauerwerk …
- … aufmauern. Den restlichen Hohlraum würde ich dann belassen oder mit Bauschaum ausfüllen und schauen ob sich das Erdreich überhaupt senkt und auf …
- … Alle warnen einheitlich vor Bauschaum als ungeeignetem Material – er ist nicht tragfähig, altert unter Druck/Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … ich mir nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte …
- … Lagerhölzer sollten ausgetauscht werden. Bei der Erneuerung ist auf eine ausreichende Dämmung und eine geeignete Abdichtung zu achten. …
- … Wiederaufbaus ist aufgrund der spezifischen Bausubstanz und der vorhandenen Restfeuchte im Mauerwerk von großer Tragweite. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- … Rauchrohr muss ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie dem Styropor im Mauerwerk haben. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen …
- … Auskleidung des Durchbruchs: Der Hohlraum zwischen Rauchrohr und Mauerwerk muss mit nicht brennbaren Materialien wie Steinwolle oder Mineralwolle ausgefüllt werden. …
- … das Styropor als akutes Brandrisiko und lehnen unsachgemäße Lösungen (z. B. Schaum, bloße Mineralwollfüllung) kategorisch ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … detaillierteste materialtechnische Begründung: fehlender Verbund, unterschiedliches Verformungsverhalten, mangelnde Zug/Schubfestigkeit des Mauerwerks – ergänzt um den Hinweis auf erforderliche Längs- und Querbewehrung. …
- … oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit Auftrag zur vollständigen Prüfung des Kamins (Mauerwerk, Fundament, Verankerung) und zur Bewertung der gesamten Lastabtragungskette. …
- … Beton?[br]Antwort: Anstelle von Beton könnten leichtere Materialien wie Bauschaum oder spezielle Füllstoffe verwendet werden, um das Gewicht zu reduzieren. Allerdings …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Planungs-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hinweist – insbesondere im Zusammenspiel von Wärmedämmung, Feuchteschutz und Fassadenabdichtung. …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem …
- … Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
- … Regen oder Schnee. Diese Belastung kann zu Schäden am Putz oder Mauerwerk führen, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Sockelabdichtung, …
- … Regen oder Schnee. Diese Belastung kann zu Schäden am Putz oder Mauerwerk führen, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen werden. …
- … Ausführungsfehler: Schaumstein als Putzgrund im Sockelbereich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Schaum, Mauerwerk, Dämmung, Kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Schaum, Mauerwerk, Dämmung, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: PU-Schaum in zweischaligem Mauerwerk: Dämmung, Risiken & Alternativen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: PU-Schaum in zweischaligem Mauerwerk?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: PU-Schaum, zweischaliges Mauerwerk, Dämmung, Kerndämmung, Luftschicht, Wasserdampfdiffusion, Poroton, Klinker, Sanierung, Altbau
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |