Zwischensparrendämmung feucht nach Putzarbeiten: Ursachen, Folgen & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Dach📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um feuchte Zwischensparrendämmung nach Putzarbeiten. Wichtige Aspekte sind die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn, die Funktion der Belüftungsebene und die korrekte Ausführung der Dampfbremse. Bautrockner wurden eingesetzt, aber die Ursache der Feuchtigkeit ist unklar. Eine abschließende Beurteilung ist nur vor Ort möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Zwischensparrendämmung feucht nach Putzarbeiten: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Wir haben ein Problem. Die Zwischensparrendämmung (Knauf WLG 035 Mineralwolle) ist oberflächig feucht weil vermutlich Die Putzarbeiten und damit hohe Feuchtigkeit sich zeitlich mit der Dämmung der Sparren überschnitten haben. Die Unterspannbahn (Deltafolie aus bestand) war dicht aber während der Verputzarbeiten nass und anschließend wurde das Dach gedämmt. Nun ist es wahrscheinlich durch den noch nicht fertigen dichten Abschluss in manchen Bereichen Feuchtigkeit von der Deltafolie auf Die Dämmung kondensiert. Die Frage ist, trocknet das wieder oder muss alles wieder raus?
Zur Info, die Dampfbremse ist auch von Knauf (LDS 100) und die Dämmung hat einen Abstand von ca. 3-4 cm zur Unterspannbahn.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Feuchte Dämmung: Ursachen & Lösungen
🔴 Kritisch: Schimmelbefall in der Dämmung kann gesundheitsschädlich sein. Schützen Sie sich bei der Inspektion mit geeigneter Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
🔴 Kritisch: Durchfeuchtete Dämmung kann die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion beeinträchtigen. Eine statische Überprüfung kann erforderlich sein.
GoogleAI-Analyse: Feuchte Dämmung: Ursachen & Lösungen
Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit in der Zwischensparrendämmung, wahrscheinlich durch die zeitgleiche Durchführung von Putzarbeiten. Die hohe Luftfeuchtigkeit während der Putzarbeiten konnte möglicherweise nicht ausreichend entweichen, was zur Durchfeuchtung der Dämmwolle geführt hat.
🔴 Gefahr: Feuchte Dämmung kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet und die Dämmwirkung reduziert.
Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Überprüfung der Dampfbremse: Ist die Dampfbremse fachgerecht eingebaut und dicht? Beschädigungen oder fehlerhafte Anschlüsse können Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen lassen.
- Kontrolle der Unterspannbahn: Obwohl die Unterspannbahn dicht war, sollte sie erneut auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten überprüft werden.
- Trocknung der Dämmung: Die feuchte Dämmung muss getrocknet werden. Dies kann durch natürliche Belüftung oder den Einsatz von Bautrocknern erfolgen.
- Schimmelprüfung: Untersuchen Sie die Dämmung und die umliegenden Bauteile auf Schimmelbefall.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnraum vor Kälte und Hitze zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und zu Schäden führt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die auf der Außenseite der Dämmung unter den Dachziegeln angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und Schnee, ermöglicht aber gleichzeitig den Austritt von Feuchtigkeit aus der Dämmung.
Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Diffusionsoffenheit, Dachabdichtung - Wärmeleitfähigkeit (WLG)
- Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Die WLG wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum ist meine Zwischensparrendämmung feucht?
Die häufigste Ursache ist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit während oder nach Bauarbeiten, wie z.B. Verputzarbeiten. Wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann, kondensiert sie in der Dämmung. Auch eine defekte Dampfbremse oder eine undichte Unterspannbahn können Feuchtigkeitsprobleme verursachen. - Welche Folgen hat feuchte Dämmung?
Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem begünstigt sie Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift. Im schlimmsten Fall kann es zu Holzschäden und statischen Problemen kommen. - Wie kann ich feuchte Dämmung trocknen?
Kleine, oberflächliche Feuchtigkeitsprobleme können durch gute Belüftung behoben werden. Bei größeren Durchfeuchtungen ist der Einsatz von Bautrocknern notwendig. In manchen Fällen muss die Dämmung sogar ausgetauscht werden. - Wie erkenne ich Schimmel in der Dämmung?
Schimmelbefall äußert sich oft durch einen muffigen Geruch. Sichtbar ist Schimmel als dunkle Flecken oder Verfärbungen auf der Dämmung oder den umliegenden Bauteilen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fachgerecht verlegte Dampfbremse ist entscheidend für eine funktionierende Dämmung. - Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine Folie, die auf der Außenseite der Dämmung, unter den Dachziegeln, angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und Schnee, ist aber gleichzeitig diffusionsoffen, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. - Kann ich feuchte Dämmung selbst sanieren?
Kleine, oberflächliche Feuchtigkeitsprobleme können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme in der Dämmung vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, insbesondere bei der Dampfbremse und der Unterspannbahn. Sorgen Sie während und nach Bauarbeiten für eine gute Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
🔗 Verwandte Themen
- Dachdämmung: Materialien im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Dachdämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Dampfbremse richtig verlegen: Anleitung und Tipps
Wie wird eine Dampfbremse fachgerecht verlegt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden? - Schimmel im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Wie entsteht Schimmel im Haus und welche Maßnahmen sind zur Schimmelbekämpfung geeignet? - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben und wie kann man sie beseitigen? - Richtig Lüften: So vermeiden Sie Schimmelbildung
Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu schaffen?
-
Dampfbremse: Ist die Folie diffusionsoffen?
Ist die Folie diffusionsoffen? ...
Ist die Folie diffusionsoffen?? -
Ist die Konstruktion belüftet?
...? -
Dampfbremse: Wasserdampfdurchlässigkeit & Hinterlüftung
Danke
... für Eure Mühe.
Die Dampfbremsbahn hat folgende Angaben:
Wasserdampfdurchlässigkeit (DINAbk. EN 1931) > 100 m
Feuchtestromdichte (DIN EN 1931) 0,35 g/m² * d
Wasserdichtheit (DIN EN 1928) bestanden
Die Konstruktion ist hinterlüftet.Anhang:
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
Unterspannbahn vs. Dampfbremse: Klärung der Begrifflichkeiten
Unterspannbahn
Ich meinte eigentlich die Unterspannbahn, weil du geschrieben hast, aus bestand, oder hast du dich nur vertan mit Dampfbremse? -
Dachdämmung: Belüftungsebene & Feuchteabtransport
Guten Morgen
...?
Wenn die Belüftungsebene über der Wärmedämmung funktioniert, d.h.
an Trauf bis First durchgehend mit erforderlichen Querschnitten
und entsprechenden Ausführungen hergestellt ist, dann kann Feuchteanfall der durch Diffusionsvorgänge entsteht, Schadenfrei
abgeführt werden. Andauernd eindringende Feuchtigkeit oder
eingebaute Feuchte wird bei einer Dampfsperre sd>100 über einen
längeren Zeitraum in der Konstruktion verbleiben und diese ggf.
schädigen. Generell dürfen Dämmungen grundsätzlich nur trocken in
eine ebenfalls technisch trockene Konstruktion eingebaut werden.
...?
Glaskugelmodus ein: wieviel Wasser war's denn? 1 Eimer, 2 Eimer, 3 Eimer, ...? -
Unterspannbahn: Diffusionsoffenheit & Bautrockner-Einsatz
Da ...
Da kann ich leider nur unzureichende Angaben drüber machen ob die Unterspannbahn diffusionsoffen ist oder nicht. Wie gesagt, sie ist vorhanden gewesen. Ich glaube sie heißt Deltafol oder so. Über die Menge an Wasser kann man philosophieren, das ganze Haus wurde neu verputzt, es liefen aber auch Bautrockner schon während des einbringens der Dämmung.
Die Konstruktion scheint hinterlüftet zu sein, es sollte eigentlich genug Luft vom First bis zu den Traufen zirkulieren können, ausreichende Abstände sind vorhanden. Der Abstand von Dämmung zur Unterspannbahn ist wie gesagt 3-4 cm und zwischen den Ziegeln und der Unterspannbahn 3 cm. Ich habe Stellenweise geprüft wie feucht es ist, es scheint Bereiche zu geben da ist es trocken, an den Bereichen wo mit der Dämmung angefangen wurde ist es feucht, aber nicht nass und scheint trockender zu werden. -
Dachdämmung: Verantwortung, Luftdichtigkeit & Funktion
bitte nicht
falsch verstehen, aber in diesem Fall kann dir niemand aus der ferne die Verantwortung abnehmen. Erfahrung und Bauchgefühl geht nur vor Ort und selbst dann kann's schon mal in's Auge gehen.Auf jeden Fall muss die belüftete Konstruktion dann als solche auch
funktionieren und die notwendige Luftdichtigkeitsschicht vorhanden sein. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung: Feuchtigkeit, Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Zwischensparrendämmung nach Putzarbeiten. Wichtige Aspekte sind die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn, die Funktion der Belüftungsebene und die korrekte Ausführung der Dampfbremse. Bautrockner wurden eingesetzt, aber die Ursache der Feuchtigkeit ist unklar. Eine abschließende Beurteilung ist nur vor Ort möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachdämmung: Belüftungsebene & Feuchteabtransport wird betont, dass eine funktionierende Belüftungsebene entscheidend ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Andauernd eindringende Feuchtigkeit kann trotz Dampfsperre zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse: Wasserdampfdurchlässigkeit & Hinterlüftung liefert konkrete Werte zur Wasserdampfdurchlässigkeit der verwendeten Dampfbremsbahn. Die Konstruktion ist hinterlüftet, was grundsätzlich positiv ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Ohne genaue Angaben zur Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn (siehe Unterspannbahn: Diffusionsoffenheit & Bautrockner-Einsatz) und zur Funktion der Belüftung kann das Risiko von Schimmelbildung in der Zwischensparrendämmung nicht ausgeschlossen werden. Die Situation muss vor Ort beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion der Belüftungsebene und die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn. Ziehen Sie einen Fachmann für eine Vor-Ort-Analyse hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie den Beitrag Dachdämmung: Verantwortung, Luftdichtigkeit & Funktion bezüglich der Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, …
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke 10 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig …
- … AufsparrendämmungEine Dämmung, die auf den Dachsparren angebracht wird, um die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große …
- … Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie dient zur Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, …
- … (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … Dachdecker: Innendämmung Dach mit Sparrenaufdopplung und OSBAbk. …
- … liegen 40 % über der Kostenabrechnung insgesamt. Eigentlich höher da wir die Dämmung des OGAbk. vorher schon rausgenommen haben. Also eigentlich noch mehr drüber. …
- … DG (ca. 8000 Ersparnis). Korrektur der falschberechneten Maße. Reduzierung der Dämmstarke Zwischensparrendämmung von 30 cm! auf die eigentlich abgesprochenen 24 cm usw. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … (?!?) oder so gemessen wird? Sollte man eine dickere Sparrendämmung einplanen um noch was rauszuholen? Bin für jeden Tipp bis in …
- … Sparrendämmung: Eine gute Sparrendämmung ist wichtig für die Energieeffizienz des Hauses. …
- … SparrendämmungEine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird.Verwandte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Mangelbeseitigung, Dach, Architekt, Gutachter, Haftung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Firmenwahl, Baugutachten, Baumangel …
- … Baurecht, Dachkonstruktion, Feuchtigkeitsschäden, Architektenhaftung, Mängelbeseitigung …
- … ein Architekturbüro vergeben. Ein halbes Jahr nach Einzug zeigten sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Zwischensparrendämmung feucht nach Putzarbeiten: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Feuchte Dämmung: Ursachen & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Putzarbeiten, Sanierung, Schimmel, Unterspannbahn, Dampfbremse
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |