mit Interesse las ich den Thread Nr. 2187 hier unter der Rubrik Dach, und wollte dies nun vergleichen mit dem Angebot, welches uns unser Dachdecker gemacht hat. Dafür wende ich mich an Sie. über jede Hilfe in diesem Forum hierzu wäre ich sehr dankbar.
Zur Erinnerung der in diesem Forum empfohlene Aufbau im Thread 2187:
- Betondecke 18 cm (derzeitiger Baustand)
- Gefälleestrich 0-4 cm
- Kaltbitumenvoranstrich
- Bitumendampfsperrbahn punktweise, an den Stößen vollflächig verschweißt
- 70 mm hoch feste Dämmung zweilagig mit PU-Kleber verlegt
- 200er Bitumendachbahn beiseitig besandet, (Trennschicht) Nähte verklebt
- PYE G200 S4, schwarz im Schweißverfahren eindecken
- Elastomer-Qualitätsschweißbahn, Oberseite grün, vollflächig verscheißt
- Dachrand mit Schweißbahnen anschließen 250 mm breit
- Wandanschluss mit Aluminium-Schiene und Silikon
Jetzt zum Vergleich der Vorschlag, der uns gemacht wurde:
- Gefällebeton bereits vorhanden,
- Bitumenvoranstrich
- Delta-Thene Elastomer Abdichtungsbahn 0,9 mm wannenförmig vollflächig selbstklebend verlegt
- Wärmedämmung f. Außenbereich STYRODUR 30/300 SF 40 mm WLG030 im Verband 2 lagig verlegt, Gesamtstärke 80 mm
- DeltaThene Elastomer-Abdichtungsbahn wie oben 2 lagig verlegt
Geplant ist eine lose Verlegung von entweder Holz- oder Steinplatten.
Meine Frage lautet: wie schneidet dieser Aufbau im Vergleich zu dem oben ab? Eine spezielle Frage ist: was ist über die Alterung der Elastomerbahn im Vergleich zu Bitumenbahn zu sagen?
Vielen Dank für jede Hilfe!