wir planen eine Anpassung des Fußbodenaufbaus in unserem historischen Haus von 1528. Aktuell befindet sich über dem unbeheizten Tonnengewölbekeller ein Estrich, darauf eine Trockenbaukonstruktion mit einer wasserführenden Fußbodenheizung (wasserführend) und einem schwimmend verlegten Vinylboden. Die Heizleistung ist derzeit unzureichend.
Für die neue Beplankung sind Parkett (Massivholz, geölt) in den Zimmern und Linoleum (Bahnenware) im Flur sowie in den WCs vorgesehen. Unsere zentrale Frage ist, ob Parkett und Linoleum direkt mit dem Fußbodenheizungssystem verklebt werden können, um eine verbesserte Wärmeleitung zu erzielen.
Leider liegen uns keine Informationen über die genaue Estrichdicke und -material, die detaillierte Trockenbaukonstruktion (Plattenmaterialien, Aufbauhöhe, Dämmung) oder die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs und Trockenaufbaus vor. Ebenso fehlen uns Pläne oder Fotos des aktuellen Aufbaus. Der Rohrdurchmesser der FBHAbk. beträgt ca. 1,5 cm bei einem Verlegeabstand von 24 cm. Die maximale Vorlauftemperatur ist auf 42°C ausgelegt, die erreichten Temperaturen sind unbekannt, die Raumtemperatur liegt im Winter bei ca. 18°C.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
- Welche Art von Gewölbekeller befindet sich unter dem Estrich (z.B. Tonnengewölbe, Kreuzgratgewölbe)?
Tonnengewölbe - Welche Dicke hat der aktuell vorhandene Estrich und aus welchem Material besteht er (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich)?
das weiß ich leider nicht - Wie ist die genaue Konstruktion des Trockenbaus über dem Estrich (z.B. verwendete Plattenmaterialien, Aufbauhöhe, Dämmung)?
es liegen Styroporplatten unter dem Fussbodenheizungssystem, die Heizungsschläuche liegen in einem Aluplatten-System - Welche spezifischen Rohrdurchmesser und Verlegeabstände hat die wasserführende Fußbodenheizung im Trockenbau?
ca. 1,5cm Durchmesser und 24cm Abstand. - Welche maximale Vorlauftemperatur ist für das Fußbodenheizungssystem ausgelegt und welche Temperaturen werden aktuell erreicht?
42° Vorlauf, welche Temperaturen erreicht werden, kann ich nicht sagen. Geht es um die Raumtemperatur? Die liegt im Winter bei ca. 18° - Gibt es Informationen über die Wärmeleitfähigkeit des aktuellen Estrichs und des Trockenaufbaus?
nein - Welche Art von Parkett (z.B. Massivparkett, Fertigparkett, Dicke) und welche Art von Linoleum (z.B. Bahnenware, Fliesen, Dicke) sind konkret geplant?
Massivparkett, reines Holz, geölt - Sind spezifische Anforderungen an die Trittschalldämmung für den neuen Bodenbelag vorhanden?
nein - Wurde die Tragfähigkeit des Bodens für einen potenziell schwereren Aufbau (z.B. bei Verklebung statt schwimmender Verlegung) bereits geprüft?
nein, aber alles in massiver Bauweise, so dass diesbezüglich keine Bedenken bestehen - Liegen detaillierte Pläne oder Fotos des aktuellen Fußbodenaufbaus vor?
leider nein