Die Diskussion dreht sich um eine Bodenplatte in einer Erdbebenzone, bei der zu wenig Stahl verbaut wurde. Es werden mögliche Konsequenzen für die Statik und Erdbebensicherheit des Neubaus erörtert. Optionen reichen von Abbruch und Neubau bis hin zu alternativen Lösungen wie einer zweiten Bodenplatte. Die Verantwortlichkeit des Bauunternehmers, Architekten und Statikers wird thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 🔧 Alternative · 👉 Handlungsempfehlung
Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
wir befinden uns im Bau unseres Einfamilienhauses (Bergheim, NRW). Kurz vor der Abnahme der Bodenplatte ist uns aufgefallen, dass die erfolderliche Menge an Stahl (Erdbebenzone 2) nicht eingebracht wurde. Soll heißen, in den Drahtkörben in den Streifenfundamenten wurden anstatt 2 Bewehrungsstangen unten UND oben nur unten welche eingebracht. Die obigen fehlen komplett. Des weiteren sind die Stahlstangen für die Ecken auch nur "lieblos" ins Loch geworfen worden und wurden nicht ordnungsgemäß verbunden.
Das ganze ist nur aufgefallen, weil ich während der Erstellung einige Fotos Geschossen habe und die mit den Statik-Unterlagen verglichen habe. Deswegen konnte auch "auf die schnelle" nichts mehr geändert werden. Die Platte ist fertig.
Was gibt es für Möglichkeiten die Erdbebensicherheit des Hauses trotzdem zu gewährleisten?
Unser Architekt nannte uns 3 Möglichkeiten:
1. Umfangreiches Gutachten über Erdbebensicherheit des Hauses. Kosten ca. 5000 € (müsste dann vom Unternehmer getragen werden). Aber da könnte dann auch rauskommen das die Platte weg muss.
2. Bodenplatte direkt wieder wegstemmen lassen und Neubauten.
3. Unternehmer unterschreibt uns, dass die Bodenplatte nicht ordnungsgemäß fertiggestellt wurde und das etwaige Folgeschäden dauerhaft zu seinen Lasten gehen. (Wobei ein Unternehmer sowas eher nicht unterschreiben würde und ich weiß auch nicht ob ich damit leben könnte)
Habt ihr irgendwelche weiteren Ideen oder Möglichkeiten?
Viele Grüße
Christian Schaal
PS: Sorry für die Rechtschreibfehler, bin gerade etwas in rage ...
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Zu wenig Stahl in Bodenplatte: Was tun?
🔴 Kritisch: Die fehlende Stahlbewehrung kann die Erdbebensicherheit des Hauses gefährden.
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Bodenplatte kann zu Rissen und Setzungen im gesamten Gebäude führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Zu wenig Stahl in Bodenplatte: Was tun?
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Stahlbewehrung in der Bodenplatte, insbesondere in einer Erdbebenzone, kann die Tragfähigkeit und Stabilität des gesamten Gebäudes erheblich beeinträchtigen.
Ich empfehle, umgehend ein umfassendes Gutachten von einem unabhängigen Statiker erstellen zu lassen. Dieses Gutachten sollte die tatsächliche Stahlmenge, die erforderliche Stahlmenge gemäß den Bauvorschriften und die Auswirkungen auf die Erdbebensicherheit des Hauses bewerten.
Mögliche Maßnahmen könnten sein:
- Verstärkung der bestehenden Bodenplatte: Dies könnte durch zusätzliche Bewehrung oder andere Verstärkungstechniken erfolgen.
- Neubau der Bodenplatte: Wenn die Abweichungen zu groß sind, könnte ein kompletter Neubau erforderlich sein.
Die Kosten für ein solches Gutachten und eventuelle Sanierungsmaßnahmen trägt in der Regel der verantwortliche Bauunternehmer. Klären Sie die Haftungsfrage mit Ihrem Architekten und gegebenenfalls einem Anwalt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem unabhängigen Statiker prüfen und bestehen Sie auf einem Sanierungskonzept, das die Erdbebensicherheit gewährleistet.
KI-Analyse (DeepSeek): Zu wenig Stahl in Bodenplatte: Was tun?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Mangel bei der Erstellung einer Bodenplatte in einem Neubau in Bergheim, NRW, der in der Erdbebenzone 2 liegt. Die Abweichung von der statischen Bewehrungsplanung, insbesondere das Fehlen der oberen Bewehrungslage in den Streifenfundamenten, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die von Ihnen dokumentierte, nicht fachgerechte Ausführung der Eckbewehrung verschärft die Situation zusätzlich.
🔴 Gefahr: Die fehlende obere Bewehrung in den Fundamenten gefährdet die Tragfähigkeit der Bodenplatte massiv. Im Erdbebenfall kann dies zu einem schlagartigen Versagen der Gründung und damit zu irreparablen Schäden am gesamten Gebäude führen. Die Standsicherheit des Hauses ist ohne Nachbesserung nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Die vom Architekten genannte Option 1 (Gutachten) ist der einzig fachlich korrekte Weg. Ein statisches Gutachten kann die tatsächliche Tragfähigkeit der mangelhaften Platte unter Berücksichtigung der Erdbebenlasten berechnen. Option 3 (Unternehmererklärung) ist rechtlich und technisch wertlos, da ein Unternehmer keine Haftung für eine dauerhaft mangelhafte Konstruktion übernehmen kann, die gegen die geltenden Bauvorschriften verstößt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Platte bei einem negativen Gutachten "weg muss", ist nicht zwingend. Ein Gutachten kann auch ergeben, dass durch nachträgliche Verstärkungsmaßnahmen (z.B. Aufbeton mit zusätzlicher Bewehrung) die Standsicherheit wiederhergestellt werden kann. Die Kosten hierfür trägt der bauausführende Unternehmer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Prüfstatiker oder ein spezialisiertes Ingenieurbüro für Baustatik mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zur Erdbebensicherheit. Dokumentieren Sie alle Mängel lückenlos mit Fotos und schriftlichen Aufzeichnungen. Setzen Sie den bauausführenden Unternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung oder zur Übernahme der Gutachterkosten in Kenntnis. Ziehen Sie parallel einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern. Führen Sie keine weiteren Bauarbeiten an der Bodenplatte durch, bis die statische Unbedenklichkeit nachgewiesen ist.
KI-Analyse (Qwen): Zu wenig Stahl in Bodenplatte: Was tun?
Die fehlende obere Bewehrung in den Streifenfundamenten sowie die unzureichende Verankerung und Anordnung der Stahlstangen in den Ecken stellen eine gravierende Abweichung von der statisch erforderlichen Ausführung dar – insbesondere in Erdbebenzone 2, wo die Bodenplatte als integraler Bestandteil des Tragwerks fungiert und maßgeblich zur Erdbebenkraftaufnahme und -weiterleitung beiträgt.
🔴 Gefahr: Die fehlende obere Bewehrung führt zu einer massiven Reduktion der Biege- und Zugfestigkeit der Fundamente, was bei seismischer Belastung zu unkontrollierten Rissbildung, lokalen Versagen der Fundamentkanten und potenziell zum Versagen der gesamten Tragstruktur führen kann – auch ohne Erdbeben, z. B. bei Bodensetzungen oder ungleichmäßiger Lastverteilung.
🔴 Gefahr: Das 'Lieblos-ins-Loch-Werfen' der Eckstahlstangen ohne ordnungsgemäße Verbindung (z. B. durch Schweißen, Klammerung oder Überlappung mit Mindestlänge) unterbricht die Kraftflusskette – ein kritisches Versagen an diesen Knotenpunkten ist bei dynamischer Belastung hochwahrscheinlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein bloßes 'Haftungsbekenntnis' des Unternehmers könne die statische Unzulängigkeit kompensieren, ist fachlich unzulässig: Haftungsvereinbarungen ändern nichts an der physikalischen Tragfähigkeit und verletzen die Anforderungen der DINAbk. EN 1992-1-1 sowie der DIN 4020 an die Nachweisführung und Ausführung.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Verstärkung mittels externer Carbon- oder Stahlbewehrung ist bei einer bereits betonierten Bodenplatte technisch extrem aufwändig, nur mit großem Aufwand (z. B. Aufbohren, Verankern, Spritzbeton) realisierbar und bedarf einer gesonderten statischen Nachrechnung – sie ist keine Standardlösung und keine Garantie für ausreichende Erdbebensicherheit.
➕ Ergänzung: Die von der Statik vorgesehene Bewehrungsmenge beruht auf einer detaillierten Lastannahme (Eigenlast, Nutzlast, Erdbebenlast, Bodenpressung). Eine Abweichung um 50 % (fehlende obere Lage) stellt eine systematische Unterschreitung dar, die nicht durch 'Pauschalzuschläge' oder Erfahrungswerte kompensiert werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauaufsichtlich anerkannten Statiker oder Sachverständigen für Tragwerksplanung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine umfassende Bestandsaufnahme, Materialprüfung (z. B. Durchmesser, Stahlgüte, Verankerungstiefe) und eine aktualisierte Tragwerksberechnung unter Berücksichtigung der realen Ausführung durchführt – eine bloße 'Erdbebensicherheitsprüfung' ohne diese Grundlagen ist wertlos.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung in Betonbauteilen, die dazu dient, Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Bewehrungsplan - Statik
- Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen - Erdbebenzone
- Eine Erdbebenzone ist ein Gebiet mit erhöhtem Erdbebenrisiko. In diesen Zonen gelten besondere Bauvorschriften, um die Erdbebensicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Seismik, Bebenlasten, Erdbebenrichtlinien - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Gutachten
- Ein Gutachten ist eine fachliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu einer bestimmten Fragestellung. Im Bauwesen werden Gutachten häufig zur Beurteilung von Schäden oder Mängeln erstellt.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensanalyse, Beweissicherung - Lasten
- Lasten sind die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, z.B. durch Eigengewicht, Nutzlasten, Wind oder Schnee. Die Lasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Einwirkungen, Verkehrslasten, Windlasten - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Umbau oder einer Sanierung wird ein Neubau von Grund auf neu erstellt.
Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauvorhaben, Rohbau
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Was bedeutet es, wenn zu wenig Stahl in der Bodenplatte ist?
Antwort: Eine unzureichende Stahlbewehrung bedeutet, dass die Bodenplatte nicht die erforderliche Tragfähigkeit und Stabilität besitzt, um die Lasten des Gebäudes sicher aufzunehmen. Dies kann insbesondere in Erdbebenzonen kritisch sein, da die Bodenplatte die auftretenden Kräfte nicht ausreichend ableiten kann. - Frage: Wer ist für den Fehler verantwortlich?
Antwort: In der Regel ist der Bauunternehmer für die korrekte Ausführung der Bodenplatte verantwortlich. Der Architekt hat eine Überwachungspflicht und muss sicherstellen, dass die Bauausführung den Plänen und Vorschriften entspricht. - Frage: Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Bodenplatte?
Antwort: Eine mangelhafte Bodenplatte kann zu Rissen, Setzungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Insbesondere in Erdbebenzonen kann dies lebensgefährlich sein. - Frage: Wie kann man den Fehler beheben?
Antwort: Die Behebung des Fehlers hängt von der Schwere der Abweichung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung der bestehenden Bodenplatte oder der komplette Neubau. Ein Statiker kann die beste Lösung ermitteln. - Frage: Wer trägt die Kosten für die Sanierung?
Antwort: In der Regel trägt der verantwortliche Bauunternehmer die Kosten für die Sanierung. Klären Sie die Haftungsfrage mit Ihrem Architekten und gegebenenfalls einem Anwalt. - Frage: Was ist ein Bewehrungsplan?
Antwort: Ein Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, Menge und Anordnung der Stahlbewehrung in einem Bauteil, wie z.B. einer Bodenplatte, detailliert darstellt. Er ist Grundlage für die Ausführung der Bewehrungsarbeiten. - Frage: Was ist eine Erdbebenzone?
Antwort: Eine Erdbebenzone ist ein Gebiet, in dem ein erhöhtes Risiko für Erdbeben besteht. In diesen Gebieten gelten besondere Bauvorschriften, um die Erdbebensicherheit von Gebäuden zu gewährleisten. - Frage: Welche Rolle spielt der Statiker?
Antwort: Der Statiker ist für die Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken verantwortlich. Er erstellt die statischen Berechnungen und Bewehrungspläne und überwacht die Bauausführung.
🔗 Verwandte Themen
- Bodenplatte selber machen: Anleitung & Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte, inklusive Materialliste und Kostenschätzung. - Fundamentarten im Überblick: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Plattenfundamente. - Statische Berechnung: Grundlagen und Vorgehensweise
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und der typischen Vorgehensweise. - Erdbebensicheres Bauen: Maßnahmen und Vorschriften
Informationen zu Maßnahmen und Vorschriften für erdbebensicheres Bauen. - Bauschäden: Ursachen, Folgen und Sanierung
Überblick über typische Bauschäden, deren Ursachen und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
-
Bodenplatte: Sofortiger Abbruch bei Stahlmangel!
-
Bewehrung Bodenplatte: Architekt/Statiker-Pflichten!
Dumm gelaufen ...
Dumm gelaufen hört man aber immer wieder, dass "weniger" oder "schlechtere Qualität" eingebaut wurde, als vereinbart.
Also: Sie haben ja anscheinend einen Architekten, der Sie berät. Gut!
Frage: Wer hat die Bewehrung gerechnet (war wohl ein Statiker) und wer hat sie abgenommen bzw. die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung überwacht/überprüft?
Dem Bauleiter Statiker/Architekt hätte das auffallen müssen (Sie haben's ja auch gemerkt!). Daher: Rückfrage an den Planer.
Das mit dem Gutachten halte ich für eine nicht so gute Idee, denn wenn Sie dieses in Auftrag geben, zahlen auch Sie dieses und nicht der BU. Außer: Sie veranlassen gemeinsam dieses Gutachten und vereinbaren, dass der zahlt, der falsch liegt.
Bodenplatte wegstemmen lassen ist m.E. die richtige Lösung ... wenn vorher geklärt wurde, ob denn nun wirklich falsch gebaut wurde. Hier ist der Bauunternehmer nachweispflichtig (und der Bauleiter überwachungspflichtig!)
Daher also: Erst mal den Bauunternehmer zu Wort kommen lassen, ihm am besten die Statikpläne und die Fotos unter die Nase reiben und ihn dann - höflich, zuvorkommend, aber in der Sache energisch - zu Wort kommen lassen.
Dass der Bauunternehmer Ihnen irgendwas unterschreibt ist - Entschuldigung - Bullshit! Was machen Sie denn wenn er dies tut und Ihre Hütte gibt wird irgendwann wg. statischer Mängel unbewohnbar? Dann wedeln Sie mit dem Papier und der Bauunternehmer geht schnurstracks in die Insolvenz. Zudem: Selbst wenn der Bu Ihnen sagt (was er natürlich nicht tun wird!): "Na ... dann baue ich Ihnen eben ein neues Häuschen", haben Sie Ärger ohne Ende. Jetzt, ganz am Anfang, können Sie noch ohne große Probleme das Ruder herumreißen.
Was rät denn nun Ihr Architekt? Am Ende "rät" er nur ... 🙂
Gruß
Thomas -
Alternative: Zweite Bodenplatte auf vorhandene Platte!
Bodenplatte auf Bodenplatte!
Hallo!
Ich hatte einmal einen ähnlichen Fall. Dem Bauunternehmer war ein Messfehler unterlaufen und sämtliche Streifenfundamente unter den tragenden Innenwänden waren um 1,20 m versetzt neben den Wänden ..., und das ganze bei 15 cm starker, nicht tragender Bodenplatte, die nur konstruktiv bewehrt war.
Damals habe ich vorgeschlagen, eine zweite, tragenend ausgebildete Bodenplatte auf die erste Bodenplatte zu betonieren, was der Statiker dann auch umgesetzt hat. Das funktioniert aber nur, wenn man noch genug Reserven bei der Höhe der maximalen Einfamilienhaus bzw. Gebäudehöhe (Wandfläche-Abstandsflächen) hat. Im damaligen Fall ging es. Sicher ist diese Lösung um ein Vielfaches weniger kostspielig gewesen als die Bodenplatte abzubrechen ...
Gruß, Rainer -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Stahlmangel: Statik, Erdbeben & Neubau-Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Bodenplatte in einer Erdbebenzone, bei der zu wenig Stahl verbaut wurde. Es werden mögliche Konsequenzen für die Statik und Erdbebensicherheit des Neubaus erörtert. Optionen reichen von Abbruch und Neubau bis hin zu alternativen Lösungen wie einer zweiten Bodenplatte. Die Verantwortlichkeit des Bauunternehmers, Architekten und Statikers wird thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: Sofortiger Abbruch bei Stahlmangel! sollte bei erheblichem Stahlmangel ein Abbruch und Neubau der Bodenplatte in Betracht gezogen werden, um die Statik und Erdbebensicherheit zu gewährleisten.
⚠️ Zusatzinfo: Im Beitrag Bewehrung Bodenplatte: Architekt/Statiker-Pflichten! wird die Wichtigkeit der Überwachung der Bewehrung durch Architekten oder Statiker betont, um Fehler frühzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu vermeiden. Die Klärung der Verantwortlichkeiten ist entscheidend.
🔧 Alternative: Eine mögliche Lösung, wie im Beitrag Alternative: Zweite Bodenplatte auf vorhandene Platte! vorgeschlagen, ist die Errichtung einer zweiten, tragenden Bodenplatte auf der bestehenden, fehlerhaften Bodenplatte. Dies sollte jedoch von einem Statiker geprüft und genehmigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ein umfassendes Gutachten durch einen unabhängigen Statiker ist unerlässlich, um das Ausmaß des Mangels zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Die Statik-Unterlagen und Fotos der Bodenplatte sollten dem Gutachter zur Verfügung gestellt werden. Die Verantwortlichkeiten der beteiligten Parteien (Bauunternehmer, Architekt, Statiker) müssen geklärt werden.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Stahl, Bewehrung, Erdbebenzone". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … eine Option, besonders wenn die Tragfähigkeit der Decke begrenzt ist. Edelstahlschornsteine sind ebenfalls eine gängige Wahl. …
- … ist ein Schornsteinsystem, das aus leichten Materialien wie Keramik oder Edelstahl gefertigt ist. Er ist einfacher zu montieren als ein gemauerter Schornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … dann machte es sofort Sinn, die Solarleitung um einen externen Edelstahl-Plattenwärmetauscher zu ergänzen sowie eine sauerstoffdiffusionsdichte Leitungen vom Spitzbogen zum HWR …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung. …
- … Welche Vorteile bietet ein GFKAbk.-Silo gegenüber einem Stahlsilo?[br]GFK-Silos sind korrosionsbeständig, leichter und bieten eine gute Isolation. …
- … Stahlsilos sind in der Regel günstiger, aber anfälliger für Rost. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein …
- … Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Pelletsraums mit neuem Stahlbetonkellerboden und frischem Glattstrich-Estrich, wobei ein sperrender Anstrich zur Feuchteabwehr vorgesehen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung …
- … kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WP) für ein Einfamilienhaus mit YTONG-Bauweise und Bodenplatte – ein System, das grundsätzlich energetisch sinnvoll ist, aber hohe Anforderungen an …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. …
- … [br]Also wenn Sie einen Handwerksbetrieb haben, der Ihnen die Stahlbetonarbeiten macht und evtlt. die Wandecken anlegt, dann können Sie die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Stahl, Bewehrung, Erdbebenzone" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Stahl, Bewehrung, Erdbebenzone" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Zu wenig Stahl in Bodenplatte: Was tun?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Bodenplatte, Stahl, Bewehrung, Erdbebenzone, Statik, Gutachten, Neubau, Folgeschäden
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |