Nach der Kältemittelumstellung von R502 auf R403b kann es zu Leistungsverlusten bei Wärmepumpen kommen. Die Installation einer Solaranlage durch nicht-fachkundige Personen kann zu Problemen führen. Ein Abnahmeprotokoll für Solaranlagen ist wichtig, um Ansprüche geltend zu machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
Ich habe seit 1981 eine monovalente Wasser/Wasser/Wärmepumpe. Seit Dezember 1993 eine Happel WW 18. Im Juli 2005 wurde das Kältemittel (R 502) ausgetauscht und das Ersatzkältemittel R 403 b eingefüllt. In dem Einsatzbericht hat der Kältemeister vermerkt: "Heizwasser Zulauf 46,5 °". Zu diesem Zeitpunkt habe ich mir auch eine Solaranlage mit Schichtspeicher moniteren lassen.
Nun meine Fragen:
Fährt die WP nach der Umstellung auf das Ersatzkältemittel immer noch mit der gleichen "Höchsttemperatur"?
Wenn nein, um wie viele Grade ist dann diese erreichbare Temperatur niedriger?
Ist es möglich im Hinblick auf das Alter der WP (13 Jahre), dass die vom Kältemeister im Einsatzbericht festgehaltene Temperatur "Heizwasser Zulauf 46,5 °" die nur noch höchst mögliche Temperatur war?
Wie hat es sich für die WP ausgewirkt, dass diese an den Solarspeicher wie eine Ölheizung direkt angeschlossen war und nach nur 6 Monaten defekt war?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
KI-Analyse (GoogleAI): Wärmepumpe: Leistungsverlust nach Kältemittelwechsel?
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Leistung Ihrer Wärmepumpe nach der Umstellung des Kältemittels machen. Ein Kältemittelwechsel kann tatsächlich die Leistung einer Wärmepumpe beeinflussen, da verschiedene Kältemittel unterschiedliche thermodynamische Eigenschaften haben.
Einige mögliche Auswirkungen und Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Leistungsverlust: Das neue Kältemittel (R403b) könnte einen geringeren Wirkungsgrad als das ursprüngliche (R502) haben.
- Anpassung der Anlage: Nach einem Kältemittelwechsel sollte die Wärmepumpe optimal auf das neue Kältemittel eingestellt werden. Dies umfasst die Anpassung von Expansionsventil, Kältemittelmenge und Regelungsparametern.
- Heizleistung: Die Heizleistung kann sich verändern, was sich in der erreichten Vorlauftemperatur (hier 46,5 °C) zeigt.
- Alter der Anlage: Da Ihre Wärmepumpe bereits seit 1993 in Betrieb ist, könnte auch das Alter der Anlage eine Rolle spielen. Verschleiß und Ablagerungen können die Leistung zusätzlich beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Wärmepumpe von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, der die Anlage auf das neue Kältemittel optimiert und eine Leistungsanalyse durchführt. Lassen Sie sich auch zu möglichen Effizienzsteigerungen oder Alternativen beraten.
KI-Analyse (DeepSeek): Wärmepumpe: Leistungsverlust nach Kältemittelwechsel?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine monovalente Wasser/Wasser-Wärmepumpe der Marke Happel WW 18 aus dem Jahr 1993, bei der im Jahr 2005 das Kältemittel von R 502 auf R 403b umgestellt wurde. Die Anlage ist nun über 30 Jahre alt und wurde zudem mit einer Solaranlage kombiniert. Die Kernfrage betrifft die mögliche Leistungsminderung nach der Kältemittelumstellung und die erreichbare Vorlauftemperatur.
🔴 Gefahr: Die Umstellung von R 502 auf R 403b ist ein sogenannter "Drop-in"-Austausch, der in der Regel mit einer Leistungsminderung von 10-20% einhergeht. Die ursprünglich dokumentierte Vorlauftemperatur von 46,5°C war vermutlich bereits die maximal erreichbare Temperatur unter Volllast. Nach der Umstellung ist eine Reduzierung der maximalen Vorlauftemperatur um 3-8 Kelvin wahrscheinlich, was die Heizleistung signifikant beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die direkte hydraulische Verschaltung der Wärmepumpe mit dem Solarspeicher wie bei einer Ölheizung ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Wärmepumpen benötigen einen Mindestvolumenstrom und eine definierte Rücklauftemperatur, um den Verdichter nicht zu schädigen. Die Zerstörung der Anlage nach nur 6 Monaten ist ein klares Indiz für einen solchen hydraulischen Kurzschluss oder thermischen Schock.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmepumpe nach 13 Jahren Betriebszeit generell an Leistung verlieren müsse, ist nicht zwingend korrekt. Bei fachgerechter Wartung können Wärmepumpen dieser Bauart 20-25 Jahre halten. Die dokumentierte Temperatur von 46,5°C war vermutlich der normale Auslegungspunkt und nicht bereits eine Degradationserscheinung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachmännische Überprüfung der gesamten Anlage durch einen zertifizierten Kälteanlagenbauer durchführen. Dieser muss die aktuelle Vorlauftemperatur, die Druckverhältnisse im Kältekreislauf und die elektrische Leistungsaufnahme messen. Aufgrund des Alters der Anlage und der problematischen Historie ist eine wirtschaftliche Sanierung durch eine moderne Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel (z.B. R290 oder R32) zu empfehlen. Planen Sie zudem eine korrekte hydraulische Einbindung des Solarspeichers mit einem Pufferspeicher und einer geregelten Umschaltung.
KI-Analyse (Qwen): Wärmepumpe: Leistungsverlust nach Kältemittelwechsel?
Die beschriebene Wasser/Wasser-Wärmepumpe aus dem Jahr 1993 ist technisch veraltet und arbeitet mit einem nicht mehr zugelassenen Kältemittel (R 502), dessen Ersatz durch R 403B eine inadäquate und nicht normkonforme Lösung darstellt. R 403B ist kein direkter Drop-in-Ersatz für R 502, weist andere thermodynamische Eigenschaften auf und erfordert Anpassungen an Kompressoröl, Drosselung, Regelung und Sicherheitseinrichtungen – diese wurden offensichtlich nicht dokumentiert oder umgesetzt.
🔴 Gefahr: Der Betrieb mit R 403B ohne vollständige Systemanpassung birgt Risiken wie Kompressorschäden, unzureichende Schmierung, unvorhersehbare Druckverhältnisse und potenzielle Leckagegefahr – insbesondere bei einem 30+ Jahre alten Gerät mit altersbedingter Materialermüdung.
⚠️ Korrektur: Die im Einsatzbericht genannte Zulauftemperatur von 46,5 °C ist keine 'Höchsttemperatur', sondern lediglich ein Momentanwert unter spezifischen Betriebsbedingungen – sie sagt nichts über die technische Leistungsgrenze der WP aus. Eine echte Höchsttemperatur lässt sich ohne vollständige Herstellerdokumentation und aktuelle Messung nicht bestimmen.
➕ Ergänzung: Der direkte Anschluss einer Wärmepumpe an einen Solarspeicher wie bei einer Ölheizung ist grundsätzlich fehlerhaft: WP benötigen eine niedrige Vorlauftemperatur und konstante Volumenströme, während Solaranlagen hohe Speichertemperaturen und intermittierende Betriebsphasen erzeugen – dies führt zu thermischen Schocks, Überhitzung des Verdampfers und frühzeitigem Verschleiß.
🔴 Gefahr: Die nach nur sechs Monaten eingetretene Defektursache ist sehr wahrscheinlich auf diese unsachgemäße Integration zurückzuführen – nicht auf das Alter allein. Ein solcher Betrieb verstößt gegen die VDIAbk. 4650 und die Herstellerbetriebsanleitungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Alter von 13 Jahren (zum Zeitpunkt der Umstellung 2005) sei entscheidend für die Leistungseinbuße, ist irreführend: Das entscheidende Problem ist die Kältemittel- und Systeminkompatibilität sowie die fehlerhafte Einbindung in die Heizungsanlage – nicht das chronologische Alter allein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpentechnik (z. B. nach VDI 4650 oder ZVSHK) zur umfassenden Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. Druck-, Leistungs- und Kältemittelanalyse. Eine Weiterbetrieb ohne fachliche Bewertung ist nicht verantwortbar. Eine Modernisierung durch eine neue, effiziente Wärmepumpe mit natürlichen Kältemitteln (z. B. R 290 oder R 744) ist wirtschaftlich und sicherheitsmäßig dringend geboten.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Kältemittel
- Ein Kältemittel ist eine Substanz, die in einem Kälteprozess Wärme aufnimmt und an anderer Stelle wieder abgibt. Es durchläuft dabei einen Kreislauf aus Verdampfung und Kondensation. Verwandte Begriffe: R502, R403b, R410A.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizleistung, Wirkungsgrad.
- Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in der Regel in Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizwasser, Wärmebedarf.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: COP, SCOP, Energieeffizienz.
- Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Unterstützung der Heizung oder zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Schichtspeicher, Photovoltaik.
- Schichtspeicher
- Ein Schichtspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarspeicher.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizsystem zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Warum wurde das Kältemittel R502 ausgetauscht?
Antwort: R502 ist ein Kältemittel, das aufgrund seiner schädlichen Auswirkungen auf die Ozonschicht verboten wurde. Daher war ein Austausch gegen ein umweltfreundlicheres Kältemittel notwendig. - Frage: Kann ich einfach ein anderes Kältemittel einfüllen, wenn die Leistung nicht stimmt?
Antwort: Nein, das ist nicht empfehlenswert. Jedes Kältemittel hat spezifische Eigenschaften, und die Wärmepumpe muss entsprechend angepasst werden. Die Verwendung eines ungeeigneten Kältemittels kann zu Schäden an der Anlage führen. - Frage: Was bedeutet der Wert von 46,5 °C Heizwasserzulauf?
Antwort: Dies ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe erzeugt und in das Heizsystem eingespeist wird. Dieser Wert gibt einen Hinweis auf die Heizleistung der Wärmepumpe. - Frage: Wie wirkt sich eine Solaranlage mit Schichtspeicher auf die Wärmepumpe aus?
Antwort: Eine Solaranlage mit Schichtspeicher kann die Wärmepumpe entlasten, indem sie einen Teil der Wärmeversorgung übernimmt. Dies kann die Laufzeit der Wärmepumpe reduzieren und somit Energie sparen. - Frage: Was sind typische Anzeichen für einen Leistungsverlust bei einer Wärmepumpe?
Antwort: Häufige Anzeichen sind eine geringere Heizleistung, längere Laufzeiten, höhere Stromkosten und ungewöhnliche Geräusche. - Frage: Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
Antwort: Ich empfehle, eine Wärmepumpe jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu R403b als Kältemittel?
Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. R407C, R410A oder natürliche Kältemittel wie Propan (R290) oder Kohlendioxid (R744), die jedoch jeweils spezifische Anforderungen an die Anlage stellen. - Frage: Kann ich die Effizienz meiner alten Wärmepumpe verbessern?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Optimierung der Regelung, die Dämmung der Rohrleitungen oder der Austausch von ineffizienten Komponenten.
🔗 Verwandte Themen
- Kältemittel Alternativen für Wärmepumpen
Informationen über verschiedene Kältemittel und ihre Eigenschaften. - Effizienzsteigerung bei alten Wärmepumpen
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Leistung bestehender Anlagen. - Wartung und Instandhaltung von Wärmepumpen
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung. - Solarthermie zur Unterstützung der Wärmepumpe
Kombination von Solaranlage und Wärmepumpe für maximale Energieeffizienz. - Hydraulischer Abgleich bei Wärmepumpen
Optimierung der Heizwasserverteilung für eine gleichmäßige Wärmeversorgung.
-
R403b vs. R502: Leistungsverlust Wärmepumpe durch Drucklage!
Ersatz R502 mit R 403 B
Wer hat die Solaranlage angebunden?
Höchsttemperatur R 502 und Höchsttemperatur R 403B ist nicht gleich, es ändert sich damit die Drucklage, dadurch reduziert sich dann die Leistung um 5 bis 6 °C.
Es besteht die Möglichkeit dass die hohe Puffertemperatur bei Solarbetrieb den Hochdruckwächter auslöst. Passiert das nicht, könnte ein Leck vorliegen, oder der HT Wächter wurde zerstört bei einer zu hohen Drucklage -
Solaranlage & Wärmepumpe: Installation durch Verwandtschaft – Probleme?
Ich trau mir es gar nicht sagen!
Die Solaranlage hat eine Installationsfirma montiert, die sogar weitläufig mit meiner Frau verwandt ist!
Das Ganze lief so:
Ursprünglich hatte ich für die Warmwasserbereitung einen Kessel mit Heizspirale (Nachtstrom) und für die Fußbodenheizung eine monovalente Wasser/Wasser-Wärmepumpe.
Ich hatte vor, den Warmwasserheizkessel (schon ca. 25 Jahre alt) gegen eine Solaranlage auszutauschen.
Im Sommer 2005 ließ ich mich dann von diesem Heizungsbauer, der mir ein Angebot über eine Solaranlage machte, überreden, dass meine Wärmepumpe auch an diese Solaranlage angeschlossen wird, damit diese nicht mehr so oft "taktet".
So wurden dann auf meinem Dach die Solarkollektoren installiert und im Keller ein Schichtenspeicher aufgestellt. Die Wärmepumpe wurde von der Fußbodenheizung getrennt und direkt an den Schichtenspeicher mit Sphärentauscher von TISUN angeschlossen. Ebenso ist die Fußbodenheizung jetzt an den Schichtenspeicher angeschlossen und wird durch einen Mischer gesteuert.
Soweit, so gut; ich war auch ganz stolz, was Gutes für die Umwelt getan zu haben!
Aber nur 6 Monate: In der Nacht zum 24.12.2005 (!) ist meine Heizungsanlage ausgefallen: ich hatte kein warmes Wasser mehr und die Heizung war kalt. Meine Wärmepumpe hatte ihren Geist aufgegeben und die Sonne kannst du im Dezember vergessen.
Jetzt streite ich mich mit dem Installateur herum. Er behauptet, alles richtig gemacht zu haben: Er habe eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung installiert und habe die Wärmepumpe mit eingebunden, mit der Folge, dass diese nicht mehr nur die Fußbodenheizung, sondern auch die Warmwasserbereitung bedient.
Ich meine, dass er eine Solaranlage zur solaren Heizungsunterstützung installiert hat (ohne es zu wissen); aber: die Kollektorfläche und auch der Speicher sind falsch dimensioniert, nämlich jeweils zu klein. Das hatte zur logischen Folge, dass sich die Wärmepumpe tot lief.
Jetzt hat ein Gutachter vor dem Landgericht gemeint, dass das alles so richtig gemacht worden sei! Meine Klage wurde jetzt in der 1. Instanz abgewiesen. Lediglich ca. 500,- € wurden mir zugesprochen, weil der Installateur sogar noch den Speicher so zur Wand gedreht hatte, dass er erst gedreht werden musste, damit ein elektrischer Heizstab eingebaut werden konnte.
Im Prozess hat der Meister sogar zugegeben, dass er keine Ahnung von Wärmepumpen hat.
Der Sachverständige attestierte, dass die Anlage deshalb Sinn macht, weil hier eine Heizungsunterstützende Anlage eingebaut wurde, die primär dazu dient, das Brauchwasser zu erwärmen. So gesehen, reicht auch die Solarfläche auf dem Dach und die Speichergröße aus.
Ich meine, dass eine Einbindung hätte erst dann erfolgen dürfen, wenn er mich über die Funktionsweise der Anlage aufgeklärt hat. eine solche Aufklärung und dann auch eine Einweisung in die Bedienung der Anlage ist nicht erfolgt. Auch deshalb, weil der Chef der Firma zugegebener Maßen keine Ahnung von Wärmepumpen hat.
Ich meine sogar, dass der Sachverständige keine Ahnung davon hat, was bei mir im Keller montiert ist. Auf meine Frage im letzten Termin wegen des Ersatzkühlmittels hat er sich nur in Allgemeinplätze geflüchtet. Ich habe den Sachverständigen zwar wegen Unfähigkeit abgelehnt, der Richter sagt aber in seinem Urteil, dass der Sachverständige mit seinen Ausführungen voll überzeugt hat.
Ich hatte direkt nach dem Urteil den Glauben an die Gerichtigkeit verloren; jetzt bin ich so wütend, dass ich es gar nicht ausdrücken möchte!
Ich heize jetzt in der Zeit, wo ich keine Sonne habe, mit dem Heizstab (seit Nov. 2006) sogar mit zwei Heizstäben, weil ich sonst im Winter erforen wäre. -
Solaranlage: Abnahmeprotokoll Pflicht? Rechte & Vorgehen!
Ist bei der Installation einer Solaranlage ein Abnahmeprotokoll vorgeschrieben?
Ich habe im Juli 2005 eine Solaranlage installieren lassen.
Nach der Inbetriebnahme habe ich den Installateur nicht mehr gesehen (bzw. er hat sich nicht mehr sehen lassen).
Jetzt sagte mir einer, dass der Installateur doch damals ein Abnahmeprotokoll hätte machen müssen, bei dem ich und er hätten unterzeichnen müssen. Er weiß allerdings nicht, wo und wie das vorgeschrieben ist.
Wer kann mir die Fundstelle und/oder eine Musterprotokoll geben. Ich meine, dass ich Ansprüche gegen den Installateur deswegen habe und will diese vor Gericht mit dem nicht geschriebenem Protokoll beweisen! -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe: Kältemittel-Umstellung & Solaranlage – Leistungsprobleme?
💡 Kernaussagen: Nach der Kältemittelumstellung von R502 auf R403b kann es zu Leistungsverlusten bei Wärmepumpen kommen. Die Installation einer Solaranlage durch nicht-fachkundige Personen kann zu Problemen führen. Ein Abnahmeprotokoll für Solaranlagen ist wichtig, um Ansprüche geltend zu machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag R403b vs. R502: Leistungsverlust Wärmepumpe durch Drucklage! wird darauf hingewiesen, dass die unterschiedlichen Höchsttemperaturen der Kältemittel R502 und R403b zu einer veränderten Drucklage und somit zu einem Leistungsverlust der Wärmepumpe führen können. Es sollte geprüft werden, ob der Hochdruckwächter durch zu hohe Puffertemperaturen im Solarbetrieb ausgelöst wird oder ob ein Leck vorliegt.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Installation einer Solaranlage durch nicht qualifizierte Personen, wie im Beitrag Solaranlage & Wärmepumpe: Installation durch Verwandtschaft – Probleme? beschrieben, birgt Risiken. Fehlerhafte Installationen können die Effizienz der Anlage beeinträchtigen und zu Problemen mit der Wärmepumpe führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Installation zu beauftragen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Abnahmeprotokoll ist bei der Installation einer Solaranlage empfehlenswert, wie im Beitrag Solaranlage: Abnahmeprotokoll Pflicht? Rechte & Vorgehen! thematisiert wird. Dieses Protokoll dient als Nachweis für die ordnungsgemäße Installation und ermöglicht es, im Falle von Mängeln Ansprüche gegenüber dem Installateur geltend zu machen. Es sollte sichergestellt werden, dass das Protokoll von beiden Parteien unterzeichnet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Wärmepumpe nach einer Kältemittelumstellung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Drucklage und die Funktion des Hochdruckwächters zu überprüfen. Bei der Installation einer Solaranlage ist es ratsam, auf einen qualifizierten Fachbetrieb zu setzen und ein Abnahmeprotokoll zu erstellen. Weitere Informationen zur Effizienz von Wärmepumpen und Solaranlagen finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Kältemittel, R b, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … eine Wärmeträgerflüssigkeit, die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und an eine Wärmepumpe abgibt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Wärmeträgerflüssigkeit. …
- … Wärmenutzung als auch zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdwärmebohrung, Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … um eine spezifische technische Komponente, die in der Regel für Erdwärmepumpen oder Solarthermie genutzt wird. Der genannte Preis erscheint auf den ersten …
- … Wärmepumpe …
- … Eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau pumpt. Sie nutzt die Erdwärme, um Gebäude zu beheizen. Verwandte Begriffe: Heizung, Kältemittel, Verdichter. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Kältemittel, R b, Leistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Kältemittel, R b, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wärmepumpe: Leistungsverlust nach Kältemittelwechsel?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wärmepumpe, Kältemittel, R502, R403b, Leistung, Effizienz, Umstellung, Heizleistung, Solaranlage, Schichtspeicher
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |